在西安土建工程中冬季混凝土测温孔的布置方法分享

所属分类:常见问答    发布时间: 2020-12-16    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

       随着冬季早已经到来,西安土建厂家的小编在这里也给大家讲一讲关于冬季混凝土测温孔如何布置的问题,与大家共享!请看下文。

西安土建建造

       (1)测温孔一般设在有代表性的结构部位和温度变化大、易冷却部位。
       (2)梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的1/3至1/2处。
       (3)楼板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大于20㎡对可设一个测温孔,测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。
       (4)墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙厚的1/2;当墙厚大于20cm时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于10cm测温孔与板面成30°倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;每块墙面的面积小于20㎡时,每面可设一个测温孔。
       (5)现浇钢筋混凝土柱:每根柱下端设一个测温孔。
       (6)浇筑混凝土前,事先制作150mm长(直径10mm)的白铁管,两端用胶布封好。浇筑时按事先绘制的测温孔布置图安放测温管。
       (7)采用负温养护法时,在达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次。

       (8)混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温。